1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况;
2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地;
2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。
3. 1 2PT,手车式安装。
3.2二次接线方式为VV。
项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。
今年5月26日,后台又发现B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器发热严重,B相熔断器熔断。后设备厂家到现场去查看,发现手车底部摩擦接地铜排没有。电压互感器厂家说是由于设备接地不好,造成电压互感器运行中放电放不出去导致发热的。 但是手车底部轮子与底板是接触着的,又不是完全不接地。
大家讨论下看看到底问题处在哪儿,谢谢。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报