土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV光伏电站电压互感器怎么老是烧毁

35KV光伏电站电压互感器怎么老是烧毁

发布于:2017-06-03 23:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况;
2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地;
2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。
3. 1 2PT,手车式安装。
3.2二次接线方式为VV。

项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。

今年5月26日,后台又发现B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器发热严重,B相熔断器熔断。后设备厂家到现场去查看,发现手车底部摩擦接地铜排没有。电压互感器厂家说是由于设备接地不好,造成电压互感器运行中放电放不出去导致发热的。 但是手车底部轮子与底板是接触着的,又不是完全不接地。

大家讨论下看看到底问题处在哪儿,谢谢。





1496502024748.jpeg


IMG_20170603_183439.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wsh-77
    wsh-77 沙发
    查下后台记录数据,电压的波动情况,谐波问题可能性大!
    2017-06-12 14:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • sgxyg
    sgxyg 板凳
    在高压侧增加消谐波装置
    2017-06-12 11:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kvPT工频耐压试验电压

35KV新装的PT,出厂试验单上的工频耐压一项,写着一次对二次及地是5KV。为什么是5KV?

回帖成功

经验值 +10