土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 深基坑防水问题的请教

深基坑防水问题的请教

发布于:2017-06-02 17:16:02 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
我想请教各位个问题,一个20米左右的基坑,前15米深是填土和粘土,之下是强风化板岩和中风化板岩。如果采用钻孔桩加止水帷幕,用什么止水帷幕较好?就像长沙地铁3号线基坑那样的情况。
  • 基坑随我挖
    这种情况下, 如果采用排桩加止水帷幕的方案,那么止水帷幕最好是选择采用CSM工艺,再其次的话是TRD。建议按地下连续墙和排桩结合止水帷幕做一个造价对比分析,岩层深度浅,地下连续墙造价不一定高多少。
    2017-06-11 13:51:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用ansys做隧道横断面内力分析,结果异常

是课程设计作业,后天就要交了,急死我了。题目如下:荷载 标准组合 顶拱 kN 仰拱 kN 恒载 活载 恒载 活载 238.78000 20.00000

回帖成功

经验值 +10