土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VAV动力型末端从吊顶进风的问题

VAV动力型末端从吊顶进风的问题

发布于:2017-06-01 16:43:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
FPB应该由吊顶下回风还是吊顶内回风?如果从吊顶内回风,吊顶内的空气温度较高,会造成冷量损失,而且过滤网的清洁也是个问题,一般情况是怎么做的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    wgy890828 发表于 2017-6-2 11:18 如果有条件,建议采用吊顶下回风。吊顶内回风,的确会有冷热抵消和空气净化的问题。实际工程中有做吊顶下回风的没
    2017-06-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    fenglian1973 发表于 2017-6-2 11:05 应该是吊顶回风吧。关于这个回风的问题,本论坛以前有讨论。你可以搜索一下。谢谢,但是不太好搜
    2017-06-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0