水规: 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的
吸水管上;
消规:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵
出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ;
消规解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。
安全评价标准:7. 3.10 生活水泵从市政给水管网直接吸水时,应在水泵
出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。