土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗户面积的计算问题

自然排烟窗户面积的计算问题

发布于:2017-06-01 14:35:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自然排烟窗户面积到底应该怎么算?技术措施上算法,我知道。我想问规范所说的窗户面积到底是“窗洞面积”呢?还是可“窗扇的面积”。比如,有一个项目,需要开2㎡的窗户。建筑开了两个C1210的平开窗,开窗的角度都可以做到90度。按一般照算法开窗面积2.4㎡,满足要求。
但是我们知道窗户都是有边框的,如图,我们假设四边各去掉5厘米,中间还有一个竖的撑,再去掉5厘米。实际上开窗的面积只有0.47*4=1.88平方。那就不能满足要求了。如果建筑有条件多开几个窗还好,现在建筑没条件再开窗了,怎么办呢?想说服建筑再想办法把窗户搞大一点。
另外,措施上说一般百叶窗可以按0.8的系数考虑开口面积,那么这种换成窗反而变成了0.47/0.6=0.78。面积系数变成0.78了,是不是有些不合理呢?怎么说直接开窗也比百叶窗更通透是不是?
是不是我太纠结?大家都是怎么处理的?


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 烽火戏诸侯丨

    有效面积,怎么个有效法,当然是按可开启的窗面积,你要整个落地窗,有效面积也只是可以打开的那一丢丢

    2019-07-31 16:03:31

    回复 举报
    赞同0
  • shandianjianke

    根据GB51251-2017 :当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数,根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。   

    所以百叶窗是去掉窗框后再乘0.8。我这样理解的

    2018-11-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库内无风管诱导通风系统的应用

  1、传统通风方式及其弊端地上汽车库大多数是采用自然通风方式,这对节约能源和投资都是有利的。但是,地下车库往往难以采用自然通风实现通风和防排烟,因而大多采取机械通风方式。地下车库通风要求有全面均匀的送、排风机械通风装置,排风量应该大于送风量,以便在车库内形成一定的负压,防止车库内含有污染物的空气流入与之相邻的房间。在布置送、排风口时,应防止车库内产生局部空气滞流。传统的地下车库通风系统常常采用送风机将室外新风经过风管和送风口送入车库,并由分别设置在车库上、下部的排风口(上部排风1/3,下部排风2/3),将室内的空气吸入排风管,最后由排风机排至室外。这种方法需要在车库内布置低速风管送、排风系统。

回帖成功

经验值 +10