看图说话,哎,忧伤,宝宝心里苦啊!
sj01.jpg
如图,这是某设计院的图纸,地源热泵用PE管,SDR11标准的管,请各路大神看下,有问题没?
wk01.png
下图是我在网上看到的资料的一个截图,其实类似资料有很多。
我也跟几个做PE管的厂家沟通过了,情况跟设计院的说法确实不一致。

问题来了,设计院的图纸,是让我们用De200的PE管对接DN150的平衡阀,
安装空间很有限,加装变径的话,空间100%不够,我方对此提出交涉,但
设计院的回复是自己想法装下。
我问他怎么让De200的PE管直接对接DN150的平衡阀,而不是应该用De160
的PE管来接?
设计院的回复是根据某给排水规范,人家提供的管径对照表是对的,没有问题的。
但我TM找了N久的给排水的规范,也没找到任何一个表,跟设计的那个表对应的。
呵呵了!设计院最后是说:你们随便搞,反正图纸我们不改,至于不按照图纸施工
的责任,你们自己承担!

哎呀,醉了。各位大神,你们说说,有哪个规范列出这样的对应表了吗?还是
有哪个PE大厂的管子是De200无变径直接接DN150阀门的?


sj01.jpg


wk01.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • koftt521
    koftt521 沙发

    那我问一句,厂家提供的De140管道跟什么钢管对接?从不选用变径角度而言,De160管道对应DN150管道阀门的,其法兰也是这么配的,金牛伟星都是的。