众所周知,空气能安装“三分看产品,七分看技术”,对采暖设计能力及安装技术有很强的专业性要求,常见的空气能地暖安装方式有“干铺法”和“湿铺法”两种,现在,我们就以常用的“湿铺法”为例,来了解一下,空气能地暖安装的时候,要注意哪些方面?
先来科普一下,所谓的“空气能地暖湿铺法”就是,铺设好各保温层及地暖水管之后,再在其上填充水泥,再在水泥层上铺设装饰层。主要的安装步骤分为11步,被称为“空气能水地暖安装11法则”:
1、根据户型设计;
2、预留温控接线;
3、铺设保温层;
4、铺设反射铝箔层;
5、铺设地暖盘管;
6、卡钉或者钢丝固定地暖管;
7、中间验收(一次水压试验);
8、混凝土及水泥砂浆找平地面;
9、安装空气能及循环水泵;
10、完工验收(二次水压试验);
11、专用温控器最后安装调试。


空气能水地暖的构成则分为“地埋部分”及“地面部分”。
“地埋部分”主要有(由下至上):
1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
2、隔热层:分为向下隔热层和向上散热层,向下隔热层一般采用“聚苯乙烯发泡板(XPS板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);向上散热层,是一层反射膜,采用“无纺布基铝箔材料”,阻止向下辐射传热。
3、钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。
4、地热管线:分为地暖管材,一般采用PE-RT、PE-X或PB管。
5、塑料卡钉:用来固定地暖盘管。
6、填充层:采用豆石混凝土浇制,起到防龟裂,均热蓄热作用。
7、地面装饰层及防潮材料:一般采用复合地板或瓷砖等。
地面部分,则有空气能热泵机组、循环水泵、循环管路、分集水器(有自动和手动之分)、电动执行器及各种阀门、室内温控器。
空气能水地暖安装是一个系统工程,每个步骤和环节都不能马虎:
先来看看户型设计
根据业主家房屋采暖要求、采暖面积、房屋保温性等,计算相应匹配的空气能热泵机型。像户式空气能采暖热泵,一般分为3匹、5匹、6匹可以根据实际需要选择相应匹数,做到既保证采暖的正常运行,又不浪费资源。并根据卧室、客厅、卫生间等做好地暖盘管、集水分器的配置,尽量做到一个房间一路水管。这样在实际使用过程中,根据使用情况进行开启或闭合,可以节省能源消耗。


地暖盘管选材
PB管是当前几种用于热水的塑料管中价格最贵和可靠性最高的品种;PB塑料管,具有可以热熔连接、原料性能稳定可靠和柔韧性好等优点,价格适中;低价位的产品应用存在一定的风险;铝塑管,热膨胀系数小,抗渗氧。不管使用哪种管材,一定要参考如下几个特性:易弯曲、抗老化、耐腐蚀、抗渗氧、耐温、耐压、不结垢、水阻力及膨胀系数等,切不可贪图便宜,使用劣质的水管。
分集水器的安装
分集水器,具有优化系统各支路流量分配,更好的控制热量均衡,并且起到各支路开关、系统泄水、自动排气的作用。其中,“分水器”用于连接各路加热管供水管的配水装置,“集水器”用于连接各路加热管回水管的汇水装置。可通过分集水器将地暖水管分成多路控制,比如一个房间一路。实际安装中,要确保“分集水器”是否有自动排气阀,并且确认每一路分集水器铺设地暖管的长度,通常15cm管距的情况下,每平方米6~7m地暖管,每路地暖管100m以内为宜,理论上每路不超过120m,以免影响地暖的散热情况及热损耗。


地暖盘管的安装
地暖盘管的铺设有多种形式,螺旋形布管方式、迂回形布管方式、混合形布管方式。不过,一般采用“螺旋形布管方式”。它可以产生均匀的地面温度,并可以通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。同时,由于螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。但在实际安装中,管间距的设置还是需要考量的一个因素。一般管间距为15cm、20cm、25cm,管间距越大,散热量越小;管间距越小,散热量越大。供水温度以及管间距直接影响到地暖系统的散热量,即室内的采暖效果。在实际安装中,管间距大小要考虑地板散热损失,即供水温度以及管间距散热量总和要大于室内负荷(即地板散热损失)。


空气能采暖热泵的安装
空气能机组的安装距离要离墙大于30cm,出风距离大于50 cm,距离每减少5 cm,机组制热能力至少会减少10%,如果机组离墙距离小于10 cm,机组的能力将衰减为50%,因此,一些业主会将空气能热泵的主机安装在围墙或楼面屋顶,确保空气流通、制热能力更强。机组朝向建议安装为朝向南向。西向时,夏天太阳直射到机组,会使机组周围的环境温度升高,制冷效果变差;北向时,冬天一直没有阳光照射,机组周围的环境温度较低,制热效果变差。机组方向不能与自然风向相反,如果相反,机组排出热风或者冷风的能力将变差,影响机组放热或吸热,导致机组的制冷或制热效果变差。
当然,除了以上的注意事项,空气能水地暖在安装中还有许多细节需要注意,因此业主在使用空气能热泵进行采暖的时候,一定要选择专业的安装公司。同时,在后期使用中,要注意保养和维护,以免破坏地暖层。