土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用2500v摇表误摇绝缘6kv变频器入口连电机,

用2500v摇表误摇绝缘6kv变频器入口连电机,

发布于:2017-06-01 10:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
会有什么后果,跪求

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气范
    电气范 沙发
    现场没感觉到变频器什么问题嘛
    2017-06-02 11:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • zzzzzzzz999
    zzzzzzzz999 板凳
    GTO SCGT没问题,其他不清楚
    2017-06-01 15:31:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?

如题,爆炸危险区域的火灾报警线路的敷设有何具体要求?1.火灾报警线路(包括探测、联动、防火门监控、消防电源监控)一般采用双绞线或铜芯软线,在爆炸危险区域是否可以像普通区一样穿金属线槽敷设?线槽的密闭性和安全型是否同金属管布线?这样是否违反GB50058中5.4要求的宜采用铜芯电缆?或者采用线槽时无法实现GB50058中的线路管内封堵?2.对于火灾报警探测及联动线路,因火灾报警设备一般为本安型,是否需要在进入爆炸危险区域前增设安全栅?如果需要的话,对于以下线路敷设路径“正常区1——爆炸危险区域1——正常区2——爆炸危险区域2”中的火警线路,安全栅是设置在正常区1还是设置在正常区2?

回帖成功

经验值 +10