爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?

发布于:2017-05-31 17:19:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,爆炸危险区域的火灾报警线路的敷设有何具体要求?
1.火灾报警线路(包括探测、联动、防火门监控、消防电源监控)一般采用双绞线或铜芯软线,在爆炸危险区域是否可以像普通区一样穿金属线槽敷设?线槽的密闭性和安全型是否同金属管布线?这样是否违反GB50058中5.4要求的宜采用铜芯电缆?或者采用线槽时无法实现GB50058中的线路管内封堵?
2.对于火灾报警探测及联动线路,因火灾报警设备一般为本安型,是否需要在进入爆炸危险区域前增设安全栅?如果需要的话,对于以下线路敷设路径“正常区1——爆炸危险区域1——正常区2——爆炸危险区域2”中的火警线路,安全栅是设置在正常区1还是设置在正常区2?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • wluber
    wluber 沙发
    小清新 发表于 2017-6-22 08:00 可以走线槽,跨不同区应采用封堵,接线端应采用相应等级的密封接口确定是弱电火灾报警线路吗?有没有规范出处?