阅读下一篇
VAV变静压控制问题本帖最后由 小虎爸 于 2017-5-27 16:24 编辑 根据设计手册,采用VAV变静压控制时,先测定末端风阀全开时风机转速与风量的对应关系数据表,待需要变频时,根据所需风量,对应这个表,即可得出所需要调节到的转速。对于这个说法,我认为有下列问题,供大家探讨: 1、假设测量的第一组数据是最大风量与其对应的转速。那么,如果将阀门全开,各个末端不一定达到他们的设计风量,要达到设计风量,必须进行阀门调节,这时管路的特性曲线就会变化,利用变频调速同样是设计最大风量,但是对应的转速必然不同。