VAV定静压控制点问题

发布于:2017-05-27 09:19:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为什么定静压控制点要设在静压最低的点?如果运行中静压最低的点位置变化了,是不是会引起部分末端风量不足?
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    另外,如果静压最低点在主干管最末端(这种情况应是常见的),那么当最末端关闭时,恒定原静压最低点的压力,是会引起其它末端静压不足的。因此,技术措施中将定压点设置在75%处是较合理的方法,因为后面25%的阀门全关的情况可能性较小。这时,我们是不是应该将75%处设计为静压最低点呢?比如通过调整管径,静压复得,使其后主干管的静压都增大,这样,就结合了设计手册与技术措施两者的要求,做到完美。
    2017-05-27 11:36:27

    回复 举报
    赞同0