如何降低中央空调的噪音呢?今天居想网就给大家想几个办法。

  办法一:采用合理的空调形式来降低噪声。

  办法二:为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。

  办法三:选择合适的低噪声设备。

  除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。

  办法四:用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下方面考虑:

  A、设备安装:例如空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头等。

  B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,尽量固定在梁上或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。

  C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。

  D、冷冻水管主管支架安装:比如在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。

  办法五:增大出风口面积,降低风速的试处理,使该空调风机盘管的送风噪声得到较好的控制。

  办法六:有效控制房间内国家允许噪声标准,可从以下几方面去控制:

  A、设备设置的位置及选型的优化。

  B、风管系统设计优化。

  C、设备的安装减震及管道隔振。