如果1600A配的静触头偏短,能否在静触头后部垫铜排?

发布于:2017-05-22 16:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次在施工现场发现1600A的ABB断路器与壳体厂家配的Φ79X102的静触头不匹配,静触头咬合长度小于15MM(大概只有10MM左右),然后就商量能不能在静触头后部垫10mm的铜排。成套厂家是同意的,但是现场的总工却不同意。我想问问大家,如果静触头偏短,能否在静触头后部垫铜排??我这里最后的解绝办法是重新换了Φ79X112的静触头(定做的)!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1440488841885
    10KV的柜子垫没啥问题。电压等级再高的柜体就考虑的多了。这种事情在家出厂检验的时候就能发现的,怎么到了现场才发现。
    2017-08-07 09:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • 捡垃圾的太子
    一直都是垫的飘过
    2017-06-13 17:37:13

    回复 举报
    赞同0