下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhou8453
    zhou8453 沙发
    smartspring 发表于 2017-5-31 09:36 谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您所说的。在下的问题是如土壤的电阻率为120,但上面图片中没有对应 …图下注解里写了:l大于le时,取l等于le,所以A等于1。
    2017-05-31 16:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    大柳树 发表于 2017-5-29 21:11 你参考的例题A取1是因为l/le>1。看图下注解。 谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您所说的。在下的问题是如土壤的电阻率为120,但上面图片中没有对应120的曲线,如何确定换算系数呢?期待您的再次回复。
    2017-05-31 09:36:31

    回复 举报
    赞同0