土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 动态平衡阀安装问题

动态平衡阀安装问题

发布于:2007-11-24 15:00:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个问题,大家讨论下:我现在的工地上风机盘管处阀门安装的顺序是:闸阀-动态平衡阀-电动二通阀-金属软接-风机盘管,这样的顺序对吗?如果是几台风机盘管共用一个平衡阀,需要在平衡阀的前面安装一个闸阀以方便检修吗??

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yhq9999
    yhq9999 沙发

    如果动态平衡阀是一个机械式的定流量阀芯装置,那么你的安装方法没有问题。不过一般阀门安装于回水管为多,供水管也没问题。动态平衡阀和电动二通阀的前后顺序没关系。如果是控制压差的,则有安装位置关系,装错就不能用了。
    2007-12-04 11:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • wader
    wader 板凳
    电动调节电磁阀类似于比例积分控制阀……
    2007-11-30 11:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多