土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ “2017年王博士消防培训内部练习题”

“2017年王博士消防培训内部练习题”

发布于:2017-05-08 18:28:08 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
4月6日 系统选择
某北方建筑,因气象原因不能选择湿式自动喷水系统,需要在干式自动喷水系统和预作用自动喷水系统中做出选择,下面是两位工程师的讨论。
甲:该保护对象怕水渍,所以应选择预作用系统。
乙:该保护对象较为贵重,预作用系统冲水时间不超过2min,干式系统冲水时间不超过1min。从灭火效率上,应该选择干式系统。
甲:保护对象较为贵重,可以采用预作用系统,配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率。(王博士消防,微信号:wbsxf119, QQ群:492702188)
对于上述两位工程师的对话,请回答以下问题:
1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么?
2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么?
3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么?
4月6日 系统选择
考点:实务第三篇第三章,p184-190,综合第三篇第四章,p130-131,p144,以及喷头选用相关知识。
答案:
1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么?
因为怕水渍,贵重,防止误喷,选预作用系统,最好是单连锁或双连锁预作用系统。
2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么?(王博士消防,微信号:wbsxf119, QQ群:492702188)
无连锁的预作用系统不适合选快反或ESFR,单连锁和双连锁的可以用快反,要看具体情况。
3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么?
不正确。干式系统灭火效率不高。