4月6日 系统选择
某北方建筑,因气象原因不能选择湿式自动喷水系统,需要在干式自动喷水系统和预作用自动喷水系统中做出选择,下面是两位工程师的讨论。
甲:该保护对象怕水渍,所以应选择预作用系统。
乙:该保护对象较为贵重,预作用系统冲水时间不超过2min,干式系统冲水时间不超过1min。从灭火效率上,应该选择干式系统。
甲:保护对象较为贵重,可以采用预作用系统,配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率。
对于上述两位工程师的对话,请回答以下问题:
1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么?
2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么?
3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教材勘误-防火卷帘联动控制

教材P297页中,关于疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:“②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。” 规范中要求为:疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。