正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
我以前在做变频器选型时一般都把变频器容量选的比较大,这几天在论坛里发现原来可以根据实际负荷选型,比方说37KW的电机实际消耗功率约15KW,那么可以选18.5KVA的变频器,在此请教高手:1、选型和参数设置时应当注意什么问题?2、变频的保护设置和设备的启动电流应当如何设置匹配?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
my_tulip1
沙发
我想不应该是“电流限幅”功能的关系,调速时多数时候频率根本无变化,极个别时候也缓慢上升(慢的不像话)但无法下调,而电流根本无明显变化,不应该是“电流限幅”失速!!
2007-11-27 08:34:27
赞同0
-
yjig
板凳
三肯的机器没用过,不太熟悉,建议你查一下是否用了“电流限幅”功能,其他品牌的变频器有此功能,该功能的作用:当变频在加速时,如果发生过流,则停止加速,或缓慢加速,待电流低于许可范围内时,再重新加速。
2007-11-25 11:46:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报