土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小变频带大设备(实际功率消耗小)应当注意哪些问题?

小变频带大设备(实际功率消耗小)应当注意哪些问题?

发布于:2007-11-24 08:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我以前在做变频器选型时一般都把变频器容量选的比较大,这几天在论坛里发现原来可以根据实际负荷选型,比方说37KW的电机实际消耗功率约15KW,那么可以选18.5KVA的变频器,在此请教高手:
1、选型和参数设置时应当注意什么问题?
2、变频的保护设置和设备的启动电流应当如何设置匹配?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • my_tulip1
    my_tulip1 沙发

    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-11-25 10:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    “实际的负载必须低于1/2”,是考虑到电机由△接改为Y接后,电机实际功率将下降到原功率的1/3,至于由来,可以从△/Y启动的转矩,只有正常的1/3得到验证。
    为什么是低于1/2,而不是低于1/3,是因为电机改接后,额定功率下降到1/3,如果实际功率只有正常的1/3以下,那么就最好,考虑到电机线圈的许可电流可承受原电流的1/1.732(0.577),如果允许电机的转速可以适当的下降,所以△改Y的条件是必须低于1/2。
    如果实际负载大于1/2,电机改接Y后,虽然电机的线圈勉强可以承受(负载过大也不能承受),但转速将下降太多,电机的过载能力也下降,负载稍有变化,电机将不能正常运行。
    2007-11-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:关于居民小区公变和专变的问题???

我们现在小区交房了,但是没有采用一户一表,而是采用了分总表,也就是我们的楼盘采用的专变,而没有采用公变,这样专变出现故障无法及时维修,另外无法享受用电优惠,物管还可能在里面吃钱。所以想改成公变,一表一户,直接把电费交到电业局。想请问各位,国家在这方面有没有什么法律法规规定可以支持我们要求开发商整改。谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10