土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 塔式高层住宅前室消火栓设置

塔式高层住宅前室消火栓设置

发布于:2007-11-23 22:06:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
塔式高层住宅核心筒设置有消防电梯及剪刀梯,消防电梯前室设置有防火门,一边和剪刀梯合用前室,但是两个前室属于一个防火分区,请问:
1。有必要在防火门的两边都要有两股水柱吗?(四个消防栓口,两个单箱双栓)。
2。在防火门的两边个设置一个一个消防栓可不可以?也可以保证一个防火分区每个地点有两股水柱到达?
如果要按照1即防火门的两边都要有两股水柱到达,理由是什么?根据那条规范?


另外;在同一个防火分区内有防火门,请问在这个防火分区内在防火门两边的消火栓可以不可以共用?
望高手指点!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ybp1981
    ybp1981 沙发
    同意哲舟的意见!
    2009-08-07 12:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    合用前室内消火栓(不计入、消防队员专用可穿越防火门),有必要在防火门的两边都要有两股水柱.。
    2009-06-04 18:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

书上的“信号阀避免选用信号蝶阀”到底对不对?

来自《建筑给水排水工程设计计算》的“信号阀避免选用信号蝶阀”是不是印错了?有些人说错,有些人说对,困惑!说对的人说:蝶阀易自动关闭,所以不建议采用,而应该采用信号闸阀或者是带锁定装置的信号蝶阀。请高人发表见解!

回帖成功

经验值 +10