土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 书上的“信号阀避免选用信号蝶阀”到底对不对?

书上的“信号阀避免选用信号蝶阀”到底对不对?

发布于:2007-11-23 18:47:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
来自《建筑给水排水工程设计计算》的“信号阀避免选用信号蝶阀”是不是印错了?有些人说错,有些人说对,困惑!
说对的人说:蝶阀易自动关闭,所以不建议采用,而应该采用信号闸阀或者是带锁定装置的信号蝶阀。

请高人发表见解!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    信号蝶阀是信号阀的一种,其实很多种阀门都可以用信号来控制开度,只是看你现场的工作环境而怎么配置.






    上海乐汇泵阀制造有限公司 电话:021-57578588*8015 传真:021-57575087 手机:13761271787 联系人:唐纯虎 邮箱:tshu123@163.com QQ:182335890 QQ群:3720795 公司网址:http://www.illehui.com 地址:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1428号
    2007-12-14 14:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • d169792645
    d169792645 板凳
    其实在实践设计中,用信号蝶阀、信号闸阀都可以,一般蝶阀比闸阀便宜,没有绝对的对与错,联系实际就可以了.
    2007-11-27 00:11:27

    回复 举报
    赞同0