土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克YR螺杆机启动器B相温度高

约克YR螺杆机启动器B相温度高

发布于:2017-05-02 16:01:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近突然发现一台约克YR螺杆机的固态启动器的B相温度达到81度,A、C相只有37度左右,正常应该差不多才对,是不是启动器B相没有切到旁路,还是温度检测出现错误呢?有这方面经验的兄弟指点指点。

581202510705940581.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    wscxl88 发表于 2017-5-5 12:37 你的话我觉得不可信。 刚开始用手摸可分出是SCR散热不好还是电控的事,80度手摸应很烫手的。 SCR散热不良, …这个不是风冷的,是水冷的
    2017-05-19 11:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    你的话我觉得不可信。 刚开始用手摸可分出是SCR散热不好还是电控的事,80度手摸应很烫手的。 SCR散热不良,它应是一个渐变过程,多由灰尘积聚引起,不可能一下突然升高40多度(有风冷却的,风扇坏不转或转速慢才可能有此情况),而你只清理就解决一大半,剩下原因呢,传感器变值?B相CPU设置校准值改变了?CPU坏。假设弄好了,那用电量项岀错又怎解释,又是调节校准出错?如果是这样,一定有内奸搞破坏
    2017-05-05 12:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:武冷老式螺杆机降不下去温度

老式螺杆机,现在吸气压力0.12mp,排气压力0.88mp,油压0.82mp.蒸发器页面大概显示氟利昂大概5分之一处,气泡上升到顶部。冷凝器观察不到液面。新手表达的不太清楚,不知道现在是什么原因,冷却水温度不高大概20°左右油温保持在40°左右。氯化钙浓度32左右,下降到零下12°左右一天就下不去了。请大神分析下到底是哪里的问题,谢谢

回帖成功

经验值 +10