土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:武冷老式螺杆机降不下去温度
老式螺杆机,现在吸气压力0.12mp,排气压力0.88mp,油压0.82mp.蒸发器页面大概显示氟利昂大概5分之一处,气泡上升到顶部。冷凝器观察不到液面。新手表达的不太清楚,不知道现在是什么原因,冷却水温度不高大概20°左右油温保持在40°左右。氯化钙浓度32左右,下降到零下12°左右一天就下不去了。请大神分析下到底是哪里的问题,谢谢

全部回答(1 )

  • 懂点点电
    检查下系统是不是有泄漏,看来是制冷剂不足了,蒸发器液位低,还有确认氯化钙的浓度,防止换热器结冰
    2017-05-05 11:41:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10