土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在配电室电容柜哪里比较容易出问题,对温度进行监测,需要重点监测那些部位?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1493690219579
    co_____188 发表于 2017-5-2 10:35 普通的静态电容柜主要是电容贬值和失效、接触器烧坏、熔断器烧断和控制器出问题,测温的重点是接触器的上下 …恩,谢谢啦
    2017-05-03 13:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • co_____188
    co_____188 板凳
    普通的静态电容柜主要是电容贬值和失效、接触器烧坏、熔断器烧断和控制器出问题,测温的重点是接触器的上下一次接线端,还有电容的接线端。要注意接触器的铁心和线圈一般比接线端的温度要高,这是正常的
    2017-05-02 10:35:02