土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水枪压力的问题,真心求助谢谢

关于水枪压力的问题,真心求助谢谢

发布于:2017-05-01 10:32:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力 不低于0.07MPa。
请问
1、这个工作压力和静水压力有什么区别?
2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是?
麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 圣火2016
    圣火2016 沙发
    0.05是喷头工作压力,就是说水箱高度至少要5m加管网水头损失。0.07是静压,水箱最低水位至最不利消火栓高差7m就可。楼主好像你看的不是最新的规范要求。
    2017-05-12 15:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • 鸿业管线菜鸟
    学习了,很有用,感谢分享。
    2017-05-12 11:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于《新消规实施指南》第3.3问题解答第10条的一点疑问

各位大神,再请教一个问题:“对于建筑高度23m,1层为层高5m的商业,面积800m2;2层及以上为住宅,1层商业不符合商业网点的条件,1层属于商业建筑,则该建筑应为住宅与商业合建的建筑,住宅建筑高度为23m,设室内消火栓,设计流量为5L/s。商业体积小于5000m3,根据《建规》,可不设室内消火栓,但从火灾危险性分析,商业的火灾危险性大于住宅,住宅要设室内消火栓,商业也应设室内消火栓,设计流量15L/s,室内消火栓系统设计流量取15L/s

回帖成功

经验值 +10