土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于《新消规实施指南》第3.3问题解答第10条的一点疑问

对于《新消规实施指南》第3.3问题解答第10条的一点疑问

发布于:2017-04-28 14:46:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2.png
各位大神,再请教一个问题:“对于建筑高度23m,1层为层高5m的商业,面积800m2;2层及以上为住宅,1层商业不符合商业网点的条件,1层属于商业建筑,则该建筑应为住宅与商业合建的建筑,住宅建筑高度为23m,设室内消火栓,设计流量为5L/s。商业体积小于5000m3,根据《建规》,可不设室内消火栓,但从火灾危险性分析,商业的火灾危险性大于住宅,住宅要设室内消火栓, 商业也应设室内消火栓,设计流量15L/s,室内消火栓系统设计流量取15L/s。”
上面一段话是《新消规》实施指南的话,这里我不太明白的地方就是最后一点:住宅按规范要求设置消火栓,设计流量5L/s,这个没有异议,商业按规范没有必要上规范,既然按火灾危险性分析,商业设置消火栓,不是应该按住宅部分的设计流量,即5L/s来确定,为什么是要选择15L/s?这样的话不是每个商业设置消火栓,而且流量都不小于15L/s?
这里并没有遇到实际的项目这样的问题,只是看到书上这段话有了一点疑惑,请各位大神不吝赐教!

2.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • nana000610
    nana000610 沙发
    谢谢大师指导
    2018-07-08 22:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • llqwo
    llqwo 板凳
    好内容学习了 
    2018-07-04 13:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防系统压力试验一览表

回帖成功

经验值 +10