25000kvA变压器最大需量高达44163

发布于:2007-11-23 19:57:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位35kV变2007年1月至5月平均最大需量为19622.23kVA,最高最大需量为21540.12kVA。2007年6月最大需量突然升到37059.96kVA,上升幅度:72.1%,且从6月以后每月都以64%左右的比例向上递增,9月份35kV铜矿变最大需量达到44163kVA。见下表:

月份 35kV变最大需量 35kV变总电量
1 19989.48 11480000
2 17608.08 6328000
3 17618.72 10220000
4 21354.76 13216000
5 21540.12 11368000
6 37059.96 13720000
7 39463.2 13356000
8 42090.72 13888000
9 44163 13076000
35kV变在用电设备没有增加,反而有所减少,在设备运行方式及生产组织方式都没有改变的条件下,最大需量反而增加,并有64%的递增趋势,这一反常现象,25000kvA变压器最大需量高达44163能理解吗?需量表是安装在供电局的在理面,表也是供电局的人员抄 ,25000kvA变压器最大需量高达44163能理解吗?那位高人能解释一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zigj
    zigj 沙发
    只有一个原因:计量问题。好好查查 PT和CT吧,肯定有问题。
    2007-11-28 11:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • yfj7582803
    yfj7582803 板凳
    我们的功率因数也不低阿
    前一段时间9月份之前0.89以上,最近又投了一套 补偿功率因数在0.9以上阿
    2007-11-28 08:31:28