土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于隔离变压器问题请教

关于隔离变压器问题请教

发布于:2007-11-23 17:41:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!
询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。
或是,那位老大有王厚于老先生写的
《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》
一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    1 输入 A B C三相,和PE线分别接在变压器的端子上,N线断开不再使用.
    2 输出 接ABC三相和N线端 PE线不接
    2008-03-14 15:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    隔离变压器??很少用,不知是不是教科书上那种,但根据你的描述实际上就是普通变压器

    根据你的描述实际上是接TN-S系统,N线出来后在变压器侧进行一次接地,然后和PE线分开,N以后都不接地,PE线重复接地
    2008-03-11 15:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量推算中的双回路问题!!!!

求教:负荷计算中,对于双回路供电、末端切换的设备功率假定为A,常用电源从1变取得,备用电源从2变取得。在推算2变容量时需要加上A吗?! 我本人认为推算2变容量时需要加上A的,因为2变不加的话,在1变出现问题退出后,2变将无法提供属于自己低压屏配出的全部负荷(因为1变退出后,所有的双电源负荷将不得不由2变提供);可我刚看到的《建筑电气》(建筑工程设计编制深度实例范本----中国建筑设计研究院 孙成群主编)的范例中,在推算2变容量时却没有加上前面的A部分,超级郁闷!!!