求助水泵开启冷却水回水压力为0
求助水泵开启冷却水回水压力为0
冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔
发布于
2017-04-27 13:35:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qq_1493271192874
大家,现在正常了,管道内有空气,采取的办法是:点动一会停一会,再点动。现在好了。谢谢大家帮忙
2017-04-28 11:24:28
来自 PC
评论
举报
小虎爸
本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-27 22:04 编辑 小孔工 发表于 2017-4-27 15:34 可以试试,但又怕流量满足不了主机的使用找出塔抽干的问题先,一个问题一个问题来,不要急