土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 火灾自动报警系统调试步骤!

火灾自动报警系统调试步骤!

发布于:2017-04-25 14:05:25 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]


(一)开机前的准备工作1、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。
2、检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理,确保线路正常。
3、检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,使用专用接地时,接地电阻值不能大于4欧姆,使用联合接地时,接地电阻值不能大于1欧姆。
4、分别对报警(联动)控制器、火灾显示盘、广播对讲、火警专用计算机、供电电源等设备逐个进行单机通电并检查,正常后方可进行系统调试。
  
(二)开机调试
火灾自动报警系统及联动系统的调试主要包括自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入和模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。其过程分为以下几个步骤:  
步骤1:回路划分
将报警系统按照报警主机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志。将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。
步骤2:编地址
在图纸上标明探测器和模块的地址号,按图纸对探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码,确保安装的探测器、模块的编码与图纸标明的编号一致。以便安装时按照已定下的编址进行安装,防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。
注意:智能探测器和模块具有在线写地址功能,因为线路可能存在断线、短路、错线等线路问题,使在线写地址难以进行。因此建议将探测器、模块的地址写好后再安装,这样可提高调试工作效率。
步骤3:编程
根据探测器和各种模块的编号整理出《工程地址编码表》,并根据《工程地址编码表》和系统消防设备的控制要求进行显示关系、系统信息和联动关系编程。
步骤4:接报警总线
再次检查和记录线路的绝缘阻抗满足规范要求。用万用表测量所有外部线路之间、外部线路与大地之间没有交流、直流电压(确认外部线路没有干扰电压引入系统),确认系统的负载没有超出系统要求的容量后,可将总线接入控制器(先不接24V电源线、广播线、消防对讲电话线)。对接入控制器掉总线要作好永久的明显标记。
注意:严禁将未经检查的线路接入到主机上。接线应牢靠,每接点不能接超过两个线接头,接线头不能有明显的分叉现象,所有线路和线头应有永久性的编号或标示,导路应分类捆扎整齐,整体接线应简介美观,满足规范要求。主机内的进出线路孔应封堵,防止异物进入。接线时必须关掉控制器及供电电源。
步骤5:开机、排除故障
先开控制器主电,然后开备电进行通电运行。初次通电运行,系统可能出现故障或火警,可用排除法逐一排除线路故障、设备的开路故障、探测器故障、模块故障等,在外部故障排除完毕后,才能进行后面的工作。  
步骤6:检查模块外部线路断开外接的24V电源线,手动启动外部设备的控制模块,检查24V电源线之间的电阻,保证线间不短路;
检查24V电源线的对地绝缘电阻,保证线路对地绝缘电阻满足规范要求。
随着启动模块的数量的增加,线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分批、分层或分设备类型启动,再检查线间电阻,检查完一部分后复位,复完位再检查下一部分;
检查线路对地绝缘电阻时要采用500V的摇表,采用量程为20MΩ及以下的万用表测试的绝缘电阻不准确。断开外接的消防广播线路,手动启动广播控制模块,检查广播线之间的电阻,保证线间不短路;检查广播线的对地绝缘电阻,保证线路对地绝缘电阻满足规范要求。说明:随着启动模块的数量的增加,扬声器的数量也在增加,线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分层启动,一层一层的检查线间电阻,每检查完一层,在控制器上复位,复完位后再启动另一层,直到检查完毕。
步骤7:接24V电源线、广播线接通24V电源线和消防广播线,将控制器设置为手动状态,逐一启动所有联动设备,保证设备启动符合规范要求,确保设备的位置与图纸一致,对不能启动、不一致的地方要进行修改,直至系统全部正常为止。  
步骤8:报警试验对探测器、手报、监视模块等报警点逐一进行模拟报警试验,确保每一点都能正常报警,且其位置与报警平面图一致,对于不报警和误报警的设备要及时处理并重新试验;对位置和设备不正确的地方应进行修改,保证一致性。说明:报警点有烟感、温感、手报、消火栓、水流指示器、信号阀、压力开关等。  
步骤9:联动试验将控制器设置为自动状态,对报警点进行模拟火灾报警试验;检查各种直接输出的设备动作是否按照设定的条件进行动作,对不符的地方进行修改直到全部正确;检查受控设备的联动是否符合联动控制要求,对不符的地方进行修改直到全部正确。
  
(三)运行、验收
对系统进行模拟报警、联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行过程中严禁施工以确保系统安全。
使系统无故障运行120小时后,填写《工程调试竣工单》准备验收。
验收过程中,用户可按附录中的《工程调试竣工单》的记录内容检查工程安装、调试情况,确认满足国家规范的要求。


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-28 15:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-27 11:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短小精干的气压罐原理小总结

在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因引起的泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转,消防增压稳压工作完成。

回帖成功

经验值 +10