土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 短小精干的气压罐原理小总结

短小精干的气压罐原理小总结

发布于:2017-04-25 10:15:25 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因引起的泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转,消防增压稳压工作完成。
更多知识点分享请加入张工培训消防群~


IMG_0687.PNG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程师考试关于楼板耐火极限2.00h的几处总结

总结规范关于楼板的耐火极限不应低于2.00h的四处规定,考试的高频考点请关注张工培训。《建规》黑体加粗为强条。(一)5.1.4 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。 (二)5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。(三)5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定: