我一客户今天给我了几个数据配螺杆机组,数据如下:冻水流量每小时138立方,从45°降至25°,温差20°,用时一个小时,我自己按照公式计算要1000匹螺杆机组,所以在此请教高手帮忙计算一下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
个人认为安全阀只是出于安全考虑增加。现实中见过一些系统,蒸发冷是没有配备安全阀的。
回复 举报