我一客户今天给我了几个数据配螺杆机组,数据如下:冻水流量每小时138立方,从45°降至25°,温差20°,用时一个小时,我自己按照公式计算要1000匹螺杆机组,所以在此请教高手帮忙计算一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    流量*温差*水的比热
    2017-05-21 00:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    138*20/.86=3209.3kw,即使12.5/40的高温工况,制冷剂R22,要4台RC2-580B螺杆机,700HP左右。
    2017-05-14 17:59:14

    回复 举报