土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高电阻接地方式的问题

请教高电阻接地方式的问题

发布于:2017-04-24 12:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中标注为红色的部分,提到一根导体经过高电阻接地。请教导体经高电阻接地是否为导体的外护层经高电阻接地?而非导体的载流部分接地(因为在下理解载流部分接地的话,相当于对地短路),不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2017-5-15 16:25 交流系统当然也可以采用高阻接地方式,主要是可以取得系统接地信号。比如,低压IT接地系统型式。直流输电 …谢谢您的多次回复。
    2017-05-15 17:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    交流系统当然也可以采用高阻接地方式,主要是可以取得系统接地信号。比如,低压IT接地系统型式。
    直流输电±800千伏,就是一条导线对地正800千伏,另一条导线对地负800千伏。
    如果采用单极输电方式,两条导线只能传输880千伏*电流。现在两条导线可以传输2*800千伏*电流,就是传输功率增加了一倍。
    如果采用单极一条导线,则传输相同功率,电压就要升高一倍了,目前技术还是有困难的。
    或者导线载流密度就要增加一倍,这个损耗与电流平方成正比,大大增加了。
    单极单条导线,电流从大地过,流经大地的电流很大。双极电流也从大地过,但是它们正负抵消,实际经过大地的电流就很小了。
    2017-05-15 16:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星型接法并个继电器的问题

动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧

回帖成功

经验值 +10