正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2071 人订阅
阅读下一篇
动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
直流输电±800千伏,就是一条导线对地正800千伏,另一条导线对地负800千伏。
如果采用单极输电方式,两条导线只能传输880千伏*电流。现在两条导线可以传输2*800千伏*电流,就是传输功率增加了一倍。
如果采用单极一条导线,则传输相同功率,电压就要升高一倍了,目前技术还是有困难的。
或者导线载流密度就要增加一倍,这个损耗与电流平方成正比,大大增加了。
单极单条导线,电流从大地过,流经大地的电流很大。双极电流也从大地过,但是它们正负抵消,实际经过大地的电流就很小了。
回复 举报