星型接法并个继电器的问题

发布于:2017-04-24 11:09:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V)
然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-04-26 10:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    如是本初 发表于 2017-4-25 11:33 我找到问题了,原来的问题就是没有上N线 中间继电器也能启动,后来查到原因是中间继电器的线圈的一头并到 …解释的很清楚。