有对软启动专业的人士没,技术问题消防水泵90KW,原来用90KW正泰软启动 起不来, 现在换成110KW正泰软启动,电压模式启动,启动电流很大,当电流达到830-840左右时稳定(400%电流),电机转速上不去(耳听电机声音没有那种转速上升的感觉),持续5秒左右 我手动关掉了 。限流启动也试了,达到电流最大值后 电机转速也上不去。 转速上不去,电流下不来 不能切旁路,希望有大神能解答。软启 应该没问题 消防水泵一用一备, 90KW 110KW各两台 四个软启动 都这个效果。电机用摇表 摇了 也没问题,希望有大神解答。