土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有对软启动专业的人士没,技术问题

有对软启动专业的人士没,技术问题

发布于:2017-04-19 11:01:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
消防水泵90KW,原来用90KW正泰软启动 起不来, 现在换成110KW正泰软启动,电压模式启动,启动电流很大,当电流达到830-840左右时稳定(400%电流),电机转速上不去(耳听电机声音没有那种转速上升的感觉),持续5秒左右 我手动关掉了 。限流启动也试了,达到电流最大值后 电机转速也上不去。 转速上不去,电流下不来 不能切旁路,希望有大神能解答。
软启 应该没问题 消防水泵一用一备, 90KW 110KW各两台 四个软启动 都这个效果。电机用摇表 摇了 也没问题,希望有大神解答。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 347 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁沉降测试用什么传感器

Acs系列加速度传感器是我公司引进德国专利 技术生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,适 用于惯性测量和倾斜测量中多个领域。 此系列产 品具有结构坚固、功耗低、 偏差稳定性优异等特 点,保证了杰出的输出可靠性。Acs系列为单晶硅 电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片, 用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微 处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过

回帖成功

经验值 +10