1)风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统的电动两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间温度控制要求较高时)。前者与后两者相比,具有控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更好的调节特性和更长的使用寿命。

2)应在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通电动调节阀,旁通管管径应按1台冷水机组的冷冻水流量确定。

3)冷水机组和冷冻水循环泵之间宜采用一一对应的连接方式。当采用方式连接困难时,可采用共用集管连接,但此时应在每台冷水机组的入口或出口水管道上设置电动隔断阀,并应与对应的冷水机组和水泵连锁开关。

4)应密切与电器专业配合,做好自动控制设计,使系统能够根据空调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运行台数。


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ecjtu14
    ecjtu14 沙发
    不错
    2019-03-04 11:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • 泉水叮咚三亚
    感谢楼主分享
    2017-04-22 14:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立管的支架如何设置

对于空调冷水立管的支架,规范有要求设置的距离,但没说明使用什么支架。如果使用固定支架,应该采用图集中的哪个大样?图集03S402中固定托架图只适用于DN250以下的管道。图集中穿楼板钢管支架图较适合用于立管固定支架,但是其只适用于非保温管道。如果采用活动支架,那管道与水的重量由哪里来承受?