低温大温差AHu,会导致出风温度低易结露,这种说法对不对?

发布于:2017-04-18 13:31:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 wz3218 于 2017-4-18 13:43 编辑

水系统的流量(m3/h)=制冷量(KW)×0.86/进出水温差(℃)/水密度(吨/m3);
制冷量和风量的关系:制冷量(KW)=空气定压比热×风量(m3/h)×空气密度(kg/m3)/3600×进出风温差(℃)

以上公式看不出AHU进水温度和送风温度低没关系?送风度和进风温度,新风比,风量,制冷量有关,制冷量和进出水温差有关,那是否可以说例如制冷量一样的2台AHU,仅进出水温差不一样,如一台是3/13℃,另一台是7/12℃,他们的新风比,进风工况,风量等都一样的话,出风温度是一样的?不存在进水温度低的会比进水温度高的易结露?