a、重点检查个电线孔,受风室补水及通气口,连接风管接口等易泄露部位的密封性。
b、检查门内侧密封条的密封性,并调整各维修门的铰链及压紧装置,保证维修门的密封性。
c、装上被测机接口盖板,盖板与受风室体四周的接缝用布纹胶带密封。
d、开启最小的喷嘴
e、开启静压风机,手动输出静压控制为-50pa,测量喷嘴压差并计算漏风量,漏风量不超过最大测量风量的0.5%为合格。
f、关闭所有碰嘴。
g、开启静压风机,手动输出静压控制表至压差为800pa,手缝室静压为-2pa即可。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
地上地下合用防烟系统送风口选择请教一下,楼梯间加压送风系统地上地下合用风道时,送风量是按照地上地下分别计算然后叠加选用的,那么对于地下部分由于只有几层,在选择送风口时,单个风口面积应该比地上部分单个风口面积大得多,但实际上很多地方的建筑地上地下单个风口的面积选择一样大,是不是有错呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳