土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上地下合用防烟系统送风口选择

地上地下合用防烟系统送风口选择

发布于:2017-04-18 11:30:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一下,楼梯间加压送风系统地上地下合用风道时,送风量是按照地上地下分别计算然后叠加选用的,那么对于地下部分由于只有几层,在选择送风口时,单个风口面积应该比地上部分单个风口面积大得多,但实际上很多地方的建筑地上地下单个风口的面积选择一样大,是不是有错呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlb342008
    jlb342008 沙发
    。。地下肯定会大很多的。。建筑估计偷懒。。。
    2017-04-20 15:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    需要设压差控制装置,类似于前室楼梯间合用加压送风那种
    2017-04-19 23:40:19

    回复 举报
    赞同0