室内有除湿机 冷负荷是否要加大

发新帖 回复

室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?

室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 风驻
    风驻 2017年04月18日 09:15:42 2楼
    冷却除湿不是散热吧 是不是说反了
    回复 0 举报
  • 二邦
    二邦 2017年04月18日 13:01:45 3楼
    冷负荷要加大,根据能量守恒,冷冻除湿机的功率有多少KW就产生多少KW的热量。
    回复 0 举报
  • structure11g101
    structure11g101 2017年04月19日 08:57:50 4楼
    不懂,看看高人怎么回答
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年04月19日 12:23:29 5楼
    如果除湿机将热量排在室内,空调的冷负荷肯定要加大,而且不止按除湿机的功率加大,还要算上除湿量散发的潜热。
    回复 0 举报
  • 红豆开花
    红豆开花 2017年04月19日 15:56:07 6楼
    冷冻除湿机的出风会比进风温度高个5-8度左右...你计算除湿机的温升会给房间带来多少热量,你的空调负荷冷量就增加多少....
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2017年04月20日 08:32:37 7楼
    很详细,楼主辛苦,感谢了
    回复 0 举报
  • structure11g101
    structure11g101 2017年04月21日 20:30:09 8楼
    很详细呀111
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2017年05月05日 09:40:49 9楼
    支持一下
    回复 0 举报
  • yuan_toxic
    yuan_toxic 2017年05月05日 17:50:23 10楼
    冷负荷里面当然要加上除湿机的散热量啊 我个人觉得 除湿机 散热量=功率+冷凝水的潜热。因为空气经过蒸发器之后,冷量一部分去了冷凝水里(潜热),一部分留在干空气里(显热)。 然后干空气再经过冷凝器,被加热。所以散热量=功率+制冷量-干空气显热=功率+冷凝水的潜热
    回复 0 举报
  • chailang311
    chailang311 2017年05月22日 10:11:24 11楼
    学习学习。谢谢楼主
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料