几个锅炉房设计问题

提问 发帖 回复

按国标图集02R110 P70、71供应95/70度的采暖热水的设计,有以下两个问题: 1、按供应温度,应该是常压锅炉,但又使用了安全阀? 2、除污器的前面设了安全阀,但是按技术措施,应该设在除污器的后面才对? 3、排污管上为什么设了两个阀门,一个就可以的啊? 另外,看技术措施8。11。4~7, 1、常压热水锅炉最高水位处应设置溢流管,这个是不是指锅炉房内膨胀水箱上的溢流管? 2、常压锅炉水箱最高水位不应超过锅筒的最高水位,这个是不是有误?这个一定是超过的啊。 3、

国标图集02R110 P70、71供应95/70度的采暖热水的设计,有以下两个问题: 1、按供应温度,应该是常压锅炉,但又使用了安全阀? 2、除污器的前面设了安全阀,但是按技术措施,应该设在除污器的后面才对? 3、排污管上为什么设了两个阀门,一个就可以的啊? 另外,看技术措施8。11。4~7, 1、常压热水锅炉最高水位处应设置溢流管,这个是不是指锅炉房膨胀水箱上的溢流管? 2、常压锅炉水箱最高水位不应超过锅筒的最高水位,这个是不是有误?这个一定是超过的啊。 3、水泵扬程计算说明是否有误啊?常压锅炉的水系统是不能高于锅炉水位的,否则不是让锅炉承压就是跑水啊? 4、循环水泵安装在锅炉的高温水侧,是不是说一定要安装在锅炉的高温水侧即出水管上? 请大家帮帮忙,回复一下。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 潜水仔
    潜水仔 2017年04月14日 17:48:10 2楼
    1、是指锅炉房内膨胀水箱上的溢流管。 2、是超过。 3、水泵扬程计算没问题;跑水由回水管的自动启闭阀解决泡水问题。 4、常压锅炉属于开口系统,水泵只能接在锅炉出水口(原理同冷却塔)。
    回复 举报 点赞
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年04月15日 19:01:31 3楼
    谢谢,还有两个问题能不能帮忙: 国标图集02R110 在除污器的前面设了安全阀,是不是错了,因为但是按技术措施,应该设在除污器的后面 排污管上为什么设了两个阀门,是不是一个就可以
    回复 举报 点赞
  • duckula1983
    duckula1983 2017年04月17日 14:47:16 4楼
    安全阀放在除污器后边,如果除污器要是堵了咋办, 一般都是两道阀门,尤其是压力级别较高的锅炉, 一道排污起迅速开关作用,比如球阀,另一道关断,比如截止阀,
    回复 举报 点赞
  • duckula1983
    duckula1983 2017年04月17日 14:48:17 5楼
    安全阀放在除污器后边,如果除污器要是堵了咋办, 一般都是两道阀门,尤其是压力级别较高的锅炉, 一道排污起迅速开关作用,比如球阀,另一道关断,比如截止阀, 有问题联系吧,qq29498301,威信同号,
    回复 举报 点赞
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年04月17日 16:53:05 6楼
    duckula1983 发表于 2017-4-17 14:48 安全阀放在除污器后边,如果除污器要是堵了咋办,一般都是两道阀门,尤其是压力级别较高的锅炉,一道 …感谢,学习了,
    回复 举报 点赞