土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 按规范,每回路最大能设置多少点位?

按规范,每回路最大能设置多少点位?

发布于:2017-04-10 18:18:10 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
GB50116-2013 条文:
3.1.5:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器,手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中总线回路连接设备的总数 不宜超过200点,且应留有不少于额定容量 10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

请教,1,假设某报警主机,每回路最大能设置250个地址点位(比如常见的海湾)。按照以上规范说明,实际每回路能设置多少点位呢?
2,或者假设某报警主机,每回路最大能设置200个地址点位(比如常见的青鸟)。按照以上规范说明,实际每回路能设置多少点位呢?
按照我的理解:
1,海湾主机:每回路最大设置250*(1-10%)=225>200,实际设置200点;
2,青鸟主机:每回路最大设置:200*(1-10%)=180点;
但是我接触的其他人,均认为无论哪一种情况,最大均只能设置200*(1-10%)=180点。
请教哪一种说法有道理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灭火、应急疏散预案演练制度

灭火、应急疏散预案演练制度一、单位每半年开展一次整体综合性全员演练,各部门每季度在本部门内部组织有部门人员参加的局部演练,演练内容主要包括报警、灭火、疏散。具体内容按照《灭火应急疏散预案》进行。二、灭火应急疏散演练由消防安全责任人组织,消防安全管理人、岗位消防安全责任人和义务消防队员参加。三、灭火应急疏散演练应拟定好演练计划,确定参加人员,按照灭火和应急疏散预案开展。四、营业期间组织演练应当提前向顾客告知,并采取防止演练期间造成意外的措施。

回帖成功

经验值 +10