土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 灭火、应急疏散预案演练制度

灭火、应急疏散预案演练制度

发布于:2017-04-10 14:07:10 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
灭火、应急疏散预案演练制度
一、单位每半年开展一次整体综合性全员演练,各部门每季度在本部门内部组织有部门人员参加的局部演练,演练内容主要包括报警、灭火、疏散。具体内容按照《灭火应急疏散预案》进行。
二、灭火应急疏散演练由消防安全责任人组织,消防安全管理人、岗位消防安全责任人和义务消防队员参加。
三、灭火应急疏散演练应拟定好演练计划,确定参加人员,按照灭火和应急疏散预案开展。
四、营业期间组织演练应当提前向顾客告知,并采取防止演练期间造成意外的措施。
五、演练结束后应对演练的开展情况进行总结讲评,并根据演练情况和单位有关情况变化,及时修订完善预案。
消防泵(喷淋泵)检查操作规程
一、检查电源通电状态。
二、将控制柜开关置于手动。
三、检查进水闸阀状态(常开阀)。
四、检查出水闸阀状态(常开阀)。
五、打开消防泵试水阀。
六、手动启动1号泵,观察压力表,停止1号泵。
七、手动启动2号泵,观察压力表,停止2号泵。
八、关闭消防泵试水阀。
九、将控制柜开关置于自动。
十、通知消防控制室远程启泵,1号泵启动后人为制造故障,观察2号泵能否自动启动。
十一、按上述程序检查喷淋泵。
发电机房操作规程
1、发电机房由工程部负责日常管理,并对设备按照要求进行维护保养。
2、发电机的燃料储量应当能够满足4个小时的用量,但严禁超量储存。
3、每日值班电工应当对燃料储量、燃油管道、启动蓄电池状态和导线连接状态进行检查。
4、每月对发电机至少进行一次启动测试,自动启动的发电机还应测试其自启动功能。发电机启动后,其输出频率和电压应当满足要求。
5、如有火灾发生,在主电断电的情况下,发电机应当立即启动,保证消防设施电源。