- 实验室的防火、防水、防盗、也是极易忽视的薄弱环节,建设单位,设计单位,施工单位以及仪器设备生产和研制单位,都要考虑上述问题,减少在实际使用时再采取补救及不能补救的烦恼。
- 实验室面积及仪器摆位问题 实验室建设前应根据该实验室工作的流程确定仪器摆位,规划仪器电源及给排水接口位置。根据仪器数量及摆位确定各区域所需面积,对实验室进行分割有效利用空间。仪器摆放在方便工作的同时还应考虑地面承重问题,由仪器厂家提供仪器重量数据,咨询施工方结构工程师。该室仪器采购招标在实验室设计施工之前已全部完成,各仪器摆位设计精准确,露出地面的电源线、网线、给排水管极短,安全美观节省空间。
- 实验室给电设计 建议实验室配备大功率不间断电源为实验室全部设备提供保护,各设备分别进行电源保护,不易维护且浪费空间。根据实验室设备情况,确定不间断电源功率及电流参数,应注意不间断电源的选择应为实验室发展预留足够空间,建议负荷功率应在现有仪器总功率两倍以上。电插根据需要可设计在墙面或地面,地面电插应有一定程度的防水,电插位置应靠近所供电仪器,减少地面走线使实验室更加整洁。由于不间断电源散热、噪音较大,实验室规划时在后部设置了独立供电房并在房间中安装专用空调。
- 实验室供排水设计 根据所有设备满负荷运行所需纯水水量及等级确定合适制水设备,所选设备水处理能力也应预留足够空间。该室设计中将噪音最大的气泵(为自动化流水线提供气体压力)和纯水处理仪放置在中心实验室后部独立的水机房,纯水仪防漏管道直接联通实验室排水系统,并在机房内设置了吸水泵,方便处理一定程度的泄露。此外,还在实验室仪器轴线上设置了两个地底凹槽,给排水管路全部铺设在地下。
- 实验室照度及噪音控制设计 根据枟生物安全实验室建筑技术规范枠要求BSL‐2 实验室照度不低于300 lux ,噪声不超过68 dB[6] 。实验室内装修前,向施工方提出了实验室的照度要求,建成后又进行了照度检测,机房照度约为285 ~ 319 lux ,核心工作区照度约为375 ~ 384 lux ,基本符合BSL‐2 实验室建_ 设标准。采取水电独立等措施后实验室环境噪音明显减小,尤其是在相对独立的核心工作区测定分贝数与普通诊室基本相同。
- 实验室温度、湿度要求 参考使用说明统计自动化实验室内各设备温湿度要求,如无特殊设备,临床实验室检测仪器要求温度一般在18 ~ 30 ℃ ,湿度20% ~ 80% ,净化实验室空调系统完全能够达到要求,自动化实验室温度可控制在(24 ± 2) ℃ ,湿度30% ~ 45% 。
- 通讯接口问题 实验室内应预留足够的电话接口、局域网接口,必要时需有互联网接口。自动化流水线网络连线复杂,在安装前应与厂家工程师仔细商讨,确定网络接口准确位置,安装完成后梳理连接网线,保持实验室整洁美观。
- 实验室前期准备工作完成情况 自动化实验室的建立是一个系统工程,除硬件建设外,实验室安装流水线前应完成相关的准备工作,如LIS 应用与完善、LIS 与医院信息系统(hospital information system ,HIS)的连接、条形码打印粘贴的规范化、仪器的双向传输、相关人员培训等。
本组从使用者的角度介绍了自动化实验室规划中的一些经验,该室的设计方案仅供各位同行参考,方案确定后应与专业人士积极探讨,使实验室各项参数达到设计要求。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报