土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 底板上部混凝土梁支模

底板上部混凝土梁支模

发布于:2017-04-10 10:27:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 大大碗 于 2017-4-10 17:13 编辑

小弟最近做一个项目,其中有个地下室,里面有两个水池,侧壁预留管较多,并在距底板1.2m的位置有十字梁,打算在十字梁以上300的位置设施工缝,现苦于十字梁如何支模,请各位大侠指教!
是否可以采用吊模,但如何实现?

fffff.png


QQ截图20170410102616.png


QQ截图20170410102640s.png


QQ截图20170410171200.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • f5koefh
    f5koefh 沙发
    怎么吊呢 吊不了吧 建议留在十字梁下
    2017-04-15 10:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • 甲方施工员
    大大碗 发表于 2017-4-14 11:02 你的意思是不是止水钢板与套管连接,连接处满焊这样处理,这样规范允许吗?通常不这么做 能保证满焊 没问题 要不然你怎么做
    2017-04-15 09:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防裂钢筋网的锚固长度,请教一下。

本帖最后由 pcbbb 于 2017-4-10 10:23 编辑 我们施工的管廊(双舱),设计说明中说保护层>50mm,(保护层底板上、下,侧墙内、外都是60mm),需设置防裂钢筋网片φ6@150mm。现在有个问题,就是说在转角的地方,防裂钢筋网片怎么设置,需要转折30cm做为锚固长度吗?设计单位说“JGJ19-2010 4.1.2中:钢丝焊接网在混凝土结构中作防裂钢筋用时,要按受力钢丝焊接网的要求与周边钢筋搭接或在周边构件中锚固”这条太严格了,可以按平时的施工做法做,他们就不提明确要求了。

回帖成功