土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于防裂钢筋网的锚固长度,请教一下。

关于防裂钢筋网的锚固长度,请教一下。

发布于:2017-04-10 10:19:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 pcbbb 于 2017-4-10 10:23 编辑

我们施工的管廊(双舱),设计说明中说保护层>50mm,(保护层底板上、下,侧墙内、外都是60mm),需设置防裂钢筋网片φ6@150mm。现在有个问题,就是说在转角的地方,防裂钢筋网片怎么设置,需要转折30cm做为锚固长度吗?
设计单位说“JGJ19-2010 4.1.2中:钢丝焊接网在混凝土结构中作防裂钢筋用时,要按受力钢丝焊接网的要求与周边钢筋搭接或在周边构件中锚固”这条太严格了,可以按平时的施工做法做,他们就不提明确要求了。

JGJ19-2010规范
捕获11111111111111111.JPG


第一种做法,这样省时省料
10.JPG
第二种,这样麻烦些。
11.JPG

我该怎么做呢?

谢谢各位!

捕获11111111111111111.JPG


10.JPG


11.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • siyu893525977
    siyu893525977 沙发
    你哪个是暗梁,抗裂网片钢筋直径较小,锚固长度35d
    2017-04-10 11:59:10

    回复 举报