土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 记一次冷水机组维修

记一次冷水机组维修

发布于:2017-04-08 13:52:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个月前,客户报修时说冷水机组压缩机挂了,经检查发现如下问题:
1.压缩机烧毁,(汉钟140B w型号,空调用)腔内全是水啊!
2.干式蒸发器漏
3.水冷冷凝器壳程也没幸免(还好没漏),进水了哗哗的。
客户那里还有三套同样的机组,用途是给铝罐(医疗器械)镀层设备降温,二次换热,要求出水6-9℃,冷水在换热盐酸15-18℃,客户怀疑,酸漏了腐蚀铜管,造成干蒸损坏的,我没有测量冷水PH值,不好妄论,当然不关己,莫闲管!
客户自己采购的压缩机,干蒸到货了,催促我过去维修。
客户管事儿的像腚上插鸡毛了,要求当天必须开机,奶奶的,这怎么可能,冷凝器里还有水呀,怎么开机???
管他呢,慢慢来,处理冷凝器水是主要任务,焊接完干蒸与膨胀阀间管路,换上压缩机,接完线开始拆冷凝器水路部分,进入烧烤模式。边抽空边烘烤,计划持续了一下午,问题来了,怎么压力不下降呢,难道冷凝器也漏了,天哪,不要这样好吗???关泵加压,虚惊一场,冷凝器上的易熔塞让焊工“
烤熟了 ”。处理完毕,继续吧。次日,打压检漏,加油,抽空,临近中午加氟准备开机,一部电影名字就出来了——《 万万没想到 》,接下来,悲催之事,接踵而至。
1.屏上提示水流保护,(后查出水流开关靶片断)改锥拨弄水流继电器,屏上有相应指示,准备拆下换新,线刚拆下,线好像碰到机架金属部分了,彭的一声,控制回路保险烧毁,这怎么可能???只是24V信号采集部分,至于这么大动静吗??经过这般这般折腾,感觉告诉我PLC可能有挂了,换保险,上电查PLC(FX2N-24MR)输入点X0-X14全部击穿死刑。怎么可以这样呢???客户一直在场的,絮叨模式就此开启,不过还好,我忍住了,不言语,最后万能客户自己搞一套新的PLC(FX3G,2N停产)。
2.就在换PLC时,发现了问题,FX2N PLC 上有DC24V输出,是给传感器供电用,标识为24V和com,还有就是Y0—7继电器的公共端的com0-4(可以接多种电压,这样Y0-7输出就灵活了),com和com0-4是不一样的,接线人员竟然把它接上220V。柜里零线接在柜体上,你想我那水流开关线一碰机壳,能不听响吗?经查余下三台全是这样就接的,PLC的24V输出在上电首次都烧了。至于PLC还能工作的原因我就不深究了。
3.压机运转,又双叒叕遇奇葩!开机后屏上显示:电流45A,出水温度18℃,表显示低压3bar,高压13bar,没问题。不到20分钟压缩机吸气怎么潮车了,50冷吨膨胀阀全关后,就开了一圈。还超车,排气温度近75℃,出水水温17℃,有问题。难道干蒸蒸发面积不够,正准备拆干蒸时,车间主任到机房了,进来就说,还是新机器好用啊,水温降到14度,我当时都以为他开玩笑,怎么可能,这里出水才17℃,二次换热后,用水点怎么能比这里低,秀逗了。取来玻管温度计一测,出水温度4℃。我猛然想起,柜子里一直换过的温度变送器。看下量程-50——50℃,有看了下工作正常机组,量程-20——50℃,至此问题知找到了,取来笔记本,更改PLC程序,出水温度8℃。将膨胀阀开了4圈,压缩机不在潮车。
















































全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 余老六
    余老六 沙发
    记下来很好,学习了
    2017-04-15 08:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • del4410
    del4410 板凳
    太不严谨了,坑人啊!
    2017-04-11 08:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央厨房的车间,里面有几个几十平的小冷库,需要设穿堂吗,怎么设置,大小有要求吗

中央厨房的车间,里面有几个几十平的小冷库,需要设穿堂吗,怎么设置,大小有要求吗

回帖成功

经验值 +10