空调箱冷凝水排水存水弯高度问题

发布于:2017-04-05 10:57:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教一下各位大神们,关于空调箱冷凝水排水存水弯高度问题,有什么具体的计算方式吗?我看到有利用空调箱静压计算的,也有用机外余压计算的,请问有什么官方一点的计算方式吗?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzq_123920
    zzq_123920 沙发
    根据排水点处静压确定,存水弯高度要大于静压的水柱高度,防止漏风。
    2017-04-20 15:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • suyc007
    suyc007 板凳
    可以看:07K304空调机房设计与安装
    2017-04-15 22:50:15

    回复 举报
    赞同0